PID向导的没折腾过不知道怎么搞。
我都是用网上的增量PID公式实现。增量PID输出增量,然后每计算周期计算增量和。
这个增量和就是最终的输出。当手动时,用户可以直接修改这个值,当自动时,由增量PID计算值和计算。
由于手动、自动两种模式下并没有停止PID计算,所以切换后最终输出是从原先手动值开启增、减的。至于无忧切换?如果你的PID参数过于剧烈依然还是会突变.....
至于你说的输出突变,其实你可以在AQW前增加一阶滤波,把滤波时间加长到阀门不会引起压力突变的程度就可以了,没必要揪着PID不放。
至于你说的SP?PV,无忧输出与这两个修改是有点影响,但是不能从这两个参数上做手脚的,否则PID就失去意义了。