一般手动到自动的切换是有限制的,要求操作员比较专业些,不能手动控制开度到一半立刻切换到自动,而是相对把PV值调节到离目标值近一些再切换。为了避免自动后输出值突变,是要让自动模式下的SP追踪输出的,可以设置一段时间后再自动改回目标SP。也可以像楼上说的在这段时间内慢慢递增或递减到目标SP。自动到手动也一样处理,让手动给定追踪自动模式下的输出,切到手动时让SP=输出,这样手动会继续自动时的输出。