模拟量输入模板参数的说明

595

0

2005-09-20 16:03:55

模拟量输入模板参数的说明
测量方法 测量范围 说明

停用 如果没有传感器连接到这个通道,而要减少模板的循环时间,则利用这个参数
电压测量 (+-)5mv….(+-)10v
电流 4线制 (+-)5ma….(+-)20ma
电流 2线制 4….20ma 传感器的供电的短路保护取决于模板,为此目的,必须讲负载电压连接到L+ 和M端子
电阻测量 4线 0…..48…0….6000 4线连接提供最大可能的精度,按补偿原理,对导线电阻完全补偿
电阻测量 3线 0…..48…0….6000 测量电路中载流导线的误差通过附加测量予以补偿
线性化的电阻温度计 4线 铂-镍电阻温度计 不同的电阻温度计(RTD)的温度特性曲线存储载模板的只读存储器内,被转换的模拟值载标准温度范围内 以0.1度单位表示。
线性化的电阻温度计 4线 铂-镍电阻温度计 测量电路中载流导线的误差通过附加测量予以补偿,转换时间增加,被转换的模拟值载标准温度范围内 以0.1度单位表示。
线性化的热电偶 B/N/E/R/S/J/L/T/K/U 不同的电阻温度计(RTD)的温度特性曲线存储载模板的只读存储器内. 被转换的模拟值以0.1度单位表示