回复:西门子1200 Modbus RTU速率太慢问题,是否是背板通讯太慢造成??

已锁定

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-04-17 17:56:59

4楼

看trace图,人家库运行没任何问题啊。

1、你的Req并不是Done的下一个周期触发?或者主程序周期过长?反正趋势图很明显的看到主要就是这两个原因造成的通讯事务过慢。

2、根据串口通讯波特率与Modbus RTU数据帧计算,9600波特率下,100ms是否读/写超过35个保持寄存器? 120ms是否读/写超过40个保持寄存器?320ms是否读/写超过120个保持寄存器?从Busy可以看出很长的时间都是消耗在通讯事务上了,要么是操作寄存器太多,要么是波特率太低。


最后,感觉都是你的问题啊。。。。