回复:请问为什么P上升沿的地方没作用,试了很多遍,就算另起一行+p 在ADD同样是没反应

已锁定

Lirui_学海无涯

  • 帖子

    46
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2021-03-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-04-18 06:17:10

5楼

展开查看
以下是引用Zane在2021-04-17 21:04:33的发言 >2楼

V100.2的上升沿初始化了一个指针,地址VB4650

V100.1条件满足,先把ip6_GotoCPos变量送到指针指向的变量VD4650中去,这是个实数,接下来做一次指针指向的变量VD4650加一个整数4送回VD4650。

程序再次扫描会有变化吗?


楼主的浆糊太厚,孙悟空的金箍棒也搅不动呀!


嘿嘿,我知道了,我已经找到原因了,指针搞错了+了个*号,指针偏移与传参同时并发结果传参的时候出现及时传参并传送到两个指针变量中,我在指针传参的地方加了上升沿,在后面输出下一步,下一布在添加上升沿在做指针偏移           这样解决了正常运行问题,谢谢各位  基础差,正在学习中