回复:西门子1200 Modbus RTU速率太慢问题,是否是背板通讯太慢造成??

已锁定

耀眼光芒

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    376
  • 精华

    3
  • 被关注

    35

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-08-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-04-18 10:13:56

5楼

展开查看
以下是引用Zaxife在2021-04-17 17:56:59的发言 >4楼

看trace图,人家库运行没任何问题啊。

1、你的Req并不是Done的下一个周期触发?或者主程序周期过长?反正趋势图很明显的看到主要就是这两个原因造成的通讯事务过慢。

2、根据串口通讯波特率与Modbus RTU数据帧计算,9600波特率下,100ms是否读/写超过35个保持寄存器? 120ms是否读/写超过40个保持寄存器?320ms是否读/写超过120个保持寄存器?从Busy可以看出很长的时间都是消耗在通讯事务上了,要么是操作寄存器太多,要么是波特率太低。


最后,感觉都是你的问题啊。。。。



感谢回复

回应1.

更新了一下截图,done结束后立即req。

只调用Modbus程序,不调用用户程序了。

之前有延时是因为既然时间差这么多,那我相对固定一个周期采集把。

只有一个从站。





回应2.

读取Modbus 10个words,这个应该不算数据量大吧?

当然为了保证测试无干扰,用PC软件模拟主站(Modbus Slave)效果相同。


如果谁手头有1500 的模块,可否一起测试一下1500的Modbus RTU速率?

工艺第一& 我所说的一切均代表个人意见
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有11108条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。