以下是引用xiatianyun在2021-04-17 13:46:34的发言 >13楼

一般手动到自动的切换是有限制的,要求操作员比较专业些,不能手动控制开度到一半立刻切换到自动,而是相对把PV值调节到离目标值近一些再切换。为了避免自动后输出值突变,是要让自动模式下的SP追踪输出的,可以设置一段时间后再自动改回目标SP。也可以像楼上说的在这段时间内慢慢递增或递减到目标SP。自动到手动也一样处理,让手动给定追踪自动模式下的输出,切到手动时让SP=输出,这样手动会继续自动时的输出。

现在的自动化设备招标书和投标书是会出现“自动跟踪”、“自动切换”、“无人值守”、“少人值班”。。。等等要求。实际上有一点品牌的厂家设计生产的自动化设备是可以满足这些要求的。这里的“自动切换”当然包含无扰切换。

如果那个设备的切换不能自动切换,自动切换不能无扰切换(当然没有绝对,但会波动不能超过某个数值的要求),切换要靠人工,并且要求“老司机”操作;那么这个产品是多么尴尬的产品,上不了大雅之堂。