以下是引用莘莘学子在2021-04-19 09:53:32的发言 >14楼

大家做的少见怪不怪了,我做过多组电压,13V,26V,98V,136V的,那你们如何整流啊,78,79系列只是说对常规的可以用。

整流当然是对每组电源单独,半波,全波的整流。

我说经典的三端稳压集成电路,应用非常广泛,连接也非常简单。

如对13V/26V的电源稳压,仍然是非常简单的处理就可以。

三端稳压:1管脚输入端,1管脚参考端,和1管脚稳压输出端,这样的组合三端稳压。

如果你需要13V DC,那么,找一个12V(7812)在参考管脚上串入一个硅型二极管,相当于12+0.7,接近13V的电源稳压。同样道理26,串入3个二极管,相当于24+0.7*3 = 26.1V DC。