具体报错文字如下:2021/4/19 10:18:10 警告 Siemens TCP/IP Ethernet PLC.S7-1200 | 无法从设备读取数据。| 数据块 = 'DB1',块开始 = 0,块大小 = 2,原因 = '设备返回了协议错误'。错误类别 = 0X81,错误代码 = 0X4。
我参考过下面这个帖子,但没有用:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1620025&b_id=50&s_id=0&num=0#anch
kepserver5的s7通信参数设置跟帖子里的截图是一致的博图上设置了不优化块,且允许从远程伙伴(PLC\HMI\OPC\...)使用 PUT/GET 通信访问,就如同帖子里讲的那样,但仍然报0X4错误,求大佬指点是什么问题,如还需要那部分截图,才能更好排查请留言,我会尽快回复