回复:程序块从S7-1200复制到S7-1500,交叉引用不准确

已锁定

jingshen526

  • 帖子

    2066
  • 精华

    3
  • 被关注

    21

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-05-13

白金 白金 如何晋级?

发布于 2021-04-19 18:16:34

4楼

展开查看
以下是引用Hery_Han在2021-04-19 15:27:17的发言 >2楼

"DB103.DBX12.0交叉引用后,有2个索引。其中一个对应的DB103.DBX6.0。而DB103.DBX6.0交叉引用,就自己1个。" 这个交叉引用后你确定 DB103.DBX12.0 有一个对应DB103.DBX6.0?我猜测你是在网络11里面确实是用到了DB103.DBX12.0,建议你仔细检查下网络11里面的程序

这个是真没有,仅用了一次。