MB_COMM_LOAD端口组态不成功,成功后形参“DONE”为绿色常亮(注意:使用Modbus_Comm_Load指令时则DONE只是脉冲,不会常亮),问题出在“REQ”处不要用首脉冲触发,尽管官方说可以,建议用首循环开始后三个持续500ms的脉冲去连续触发,确保端口肯定组态成功