恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-04-20 08:02:50
3楼
1、如果5台变频器是同一个系统,可使用向导生成一个PID。
PID的输出:
a)可使用传输指令传给5个AQ分别指5台变频器;我使用过4-20mA信号,控制9台变频器。
b)或由1个AQ输出0-10V,同时送给5台变频器的0-10V输入端;我使用过此方案,可行。此方法只能使用电压信号。成本最低。
c)或由1个AQ输出,经信号隔离分配器,分别送5台变频器;
2、采用压差用于反馈与采用一个变送器用于反馈时,使用向导生成PID相同。一个是将差值送PID用于反馈,另一个是将传感器值直接送PID而已。