回复:各位,请教一下200SMART做控制5台变频泵同频运行和加减机,使用几个PID

已锁定

甫哥

  • 帖子

    1448
  • 精华

    72
  • 被关注

    84

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-04

白金 白金 如何晋级?

发布于 2021-04-20 08:02:50

3楼

1、如果5台变频器是同一个系统,可使用向导生成一个PID。

PID的输出:

a)可使用传输指令传给5个AQ分别指5台变频器;我使用过4-20mA信号,控制9台变频器。

b)或由1个AQ输出0-10V,同时送给5台变频器的0-10V输入端;我使用过此方案,可行。此方法只能使用电压信号。成本最低。

c)或由1个AQ输出,经信号隔离分配器,分别送5台变频器;

2、采用压差用于反馈与采用一个变送器用于反馈时,使用向导生成PID相同。一个是将差值送PID用于反馈,另一个是将传感器值直接送PID而已。