以下是引用温柔的郎在2021-04-19 14:22:13的发言 >5楼

这TIA的脉冲还不如STEP7的脉冲方便使用呢!!

1:可以继续使用和STEP7V5版本类似的 P_TRIG和N_TRIG。
2:如果边沿检测地方用的不多,那么无所谓,它所自动创建的背景DB是隐藏在系统块里面的,就是占用了几个DB号,一般而言,CPU从低到高都支持2000/6000/10000程序块,但是对小系统来说过多占用DB块是不利的,
3:刚看了下R_TRIG/F_TRIG 只支持单背景调用,不知道V17以后会不会开始改进。