回复:S7-200CN CPU224XP DC/DC/DC,在使用PLS指令后,Q0.0没有脉冲输出 ,是什么问题呢?

已锁定

lxy99231

  • 帖子

    42
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2013-07-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-04-21 11:14:53

10楼

展开查看
以下是引用莘莘学子在2021-04-20 18:15:02的发言 >6楼

官网现在只有文档了,你按文档的步骤做。

http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/s7-200-portal/MicroPower2013/Smart%20SMS/036.html

以下是引用莘莘学子在2021-04-20 08:53:05的发言 >4楼:官方有视频教学,说...

引用4楼详细内容:

官方有视频教学,说一步你就做一步,一步一步的按教学做。那个视频没问题,可以有脉冲发出去,要举一反三入会贯通。

非常感谢你的热心帮助,我昨晚找到问题的,不能用SM0.1加P,只能用I输入或者中间继电器才能触发PLS指令。下图是官方给的例子程序。触发PLS指令,还必须要加沿指令。