订货号:6ES7 158-0AD00-0XA0这个是dp dp coupler模块,应用于主、主的profibus dp通讯项目中。
如,原有一个profibus dp主站系统,而新的profibus dp系统由于各种原因无法设置为从站时,就需要这个模块,通过它可以实现主、主站之间的profibus dp通讯。
机床上有这样的通讯模块,所以,你需要有另一个能够组态profibus dp通讯主站的cpu,而200smart plc无法组态profibus dp主站,只能以从站的形式组态在profibus dp系统中。
刨根问底的回复:
你不需要6ES7 158-0AD00-0XA0这个是dp dp coupler模块,直接将200smart 作为从站,组态到机床原系统上就可以。当然s7-1200是可以组态主站或者从站了。