PM240-2功率模块,外接了能量回馈单元组成4象限工作模式。今天发现西门子的缓启动电容接发如下图,只是对电容做了缓启动,直流母线是直接和整流单元连接的。这样的话外接能量回馈单元中的电容就直接接整流单元了,是不是需要外面单独对能量回馈单元加一个缓启动电路啊?



楼主再说绕口令吗?


只要整个回路的电阻不大于整流单元的能力值就可以啊。 能量回馈不需要缓冲;有电压环自动调节。 自带缓冲;