发布于 2021-04-22 12:40:57

6楼

经过多版本测试,发现被覆盖的数据类型为BYTE时,有可能会出错:

  1. PORTAL V14 SP9 之前版本(包含V13版本),V15版本,可以使用数据类型为STRUCT,被覆盖的数据类型可以为BYTE;

  2. PORTAL V14 SP9,V15.1,V16,可以使用数据类型为STRUCT,被覆盖的数据类型不能为BYTE,会提示如下错误,改为WORD就正常


Keep calm and carry on!!!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由: