回复:为什么在V-ASSISTANT软件里面搜索不到P2507 和 P971 这两个参数

V20自动化

  • 帖子

    193
  • 精华

    2
  • 被关注

    9

论坛等级:侠士

注册时间:2017-12-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-04-22 16:26:29

1楼

1 这两个参数没有给出,根据使用文档操作即可

2 P2542是静态位置监控窗口大小,目标位置到达后如果由于外部扰动导致实际值偏移超出监控窗口,则报错

3 P2544是位置到达窗口,当实际位置进入目标位置±窗口值时输出位置到达标志

4 P2546是跟随误差窗口,位置设定值-位置实际值大于这个窗口,就会报F7452,可以P2526=0屏蔽该故障

5 这两个参数没有关系,当位置设定值-位置实际值大于P2634时,会输出已到达固定停止点信号

6 正确