恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-04-22 20:42:27
7楼
仅回馈,联系厂家确认了他们内部不带缓启动的,外部增加了缓启动电路。准备用G120控制单元这边的运行就绪信号作为DO来控制这个缓启动接触器。
谁家的回馈单元呀?自己不做预充电控制,把这个工作甩给了用户?
是这样,如果仅仅是为了G120的直流母线电容,它自身有预充电电路,无需外部再考虑预充电;但是如果第三方的回馈电源直流侧有大电容器,那就必须要考虑它的预充电了。因为两个直流端并联后,PM240-2的整流器,面对的不仅仅是自己的直流母线电容器,还要面对第三方回馈单元的直流母线电容器。不做这个预充电是不行的 ,容易把PM240-2的整流器搞坏了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主