回复:PM240-2外接能量回馈单元是否需要缓启动

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36715
  • 精华

    451
  • 被关注

    1450

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-04-22 20:42:27

7楼

展开查看
以下是引用jingtl在2021-04-22 19:02:20的发言 >5楼

仅回馈,联系厂家确认了他们内部不带缓启动的,外部增加了缓启动电路。准备用G120控制单元这边的运行就绪信号作为DO来控制这个缓启动接触器。

以下是引用kdrjl在2021-04-22 16:07:49的发言 >4楼:楼主的问题里,那个...

引用4楼详细内容:

楼主的问题里,那个外部的回馈单元,没有说明是整流回馈还是仅回馈。这两种但愿是不相同的。仅回馈的单元,没有整流的功能,不容易出问题。整流回馈单元,搞得不好就很容易出问题。 

谁家的回馈单元呀?自己不做预充电控制,把这个工作甩给了用户?


是这样,如果仅仅是为了G120的直流母线电容,它自身有预充电电路,无需外部再考虑预充电;但是如果第三方的回馈电源直流侧有大电容器,那就必须要考虑它的预充电了。因为两个直流端并联后,PM240-2的整流器,面对的不仅仅是自己的直流母线电容器,还要面对第三方回馈单元的直流母线电容器。不做这个预充电是不行的 ,容易把PM240-2的整流器搞坏了。