恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-04-22 21:02:09
4楼
我们有一个设备,是6SE70大功率的柜体,当年是06年进的,由于某种原因一直没用,放在露天的棚子里,一放就是10年,17年的时候,有一个项目,老板要求把这个设备用上,我当时特别害怕。总怕它上电就炸了。倒是没想到它会失灵什么的。因为里面没卡,也没电池什么的。就是电容器估计肯定不行了。
当时还咨询了一些西门子的工程师,他们说让我准备一些母线的电容器,盯着换上去。结果我从小电压开始一点一点的充电,一直到直流母线电压达到了1.35倍的进线电压,然后如此这般的连续上电一周,之后开始调试并运行,居然一切正常。啥情况都没。超乎我的想象。
由此,我认为楼主的问题,应该是连续的通电运行一段时间以后,再看看是不是会稳定了呢?先不要断电,24小时连续上电,设备可以停止运行,但直流母线不要断电。试试看?