回复:放置10年的驱动器下载完参数后,断电后参数不保存

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23687
  • 精华

    914
  • 被关注

    1285

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-04-22 22:52:42

7楼

展开查看
以下是引用老兵在2021-04-22 21:13:25的发言 >6楼

还在一个现场,碰到的是6RA70,也是参数突然自己恢复出厂值了。重新下载,不管用。

后来,重新上电,初始化,再下载参数,就OK了。

其实跟EMC关系不大。上电运行,只在RAM中运行的。即便ROM中什么都没有也一样可以运行。

原始基本参数集是只读、固化的。用户参数是放在EEPROM(从前),可擦写次数有限,比现在的U盘少多了。就是不能长时间保存,寿命到了。

早期MM440都遇到过。(就一台会丢参数。)懒得更换,就是每次上电开机,用PLC把那几个参数下载一次。