还在一个现场,碰到的是6RA70,也是参数突然自己恢复出厂值了。重新下载,不管用。
后来,重新上电,初始化,再下载参数,就OK了。
其实跟EMC关系不大。上电运行,只在RAM中运行的。即便ROM中什么都没有也一样可以运行。
原始基本参数集是只读、固化的。用户参数是放在EEPROM(从前),可擦写次数有限,比现在的U盘少多了。就是不能长时间保存,寿命到了。
早期MM440都遇到过。(就一台会丢参数。)懒得更换,就是每次上电开机,用PLC把那几个参数下载一次。