1 这两个参数没有给出,根据使用文档操作即可
2 P2542是静态位置监控窗口大小,目标位置到达后如果由于外部扰动导致实际值偏移超出监控窗口,则报错
3 P2544是位置到达窗口,当实际位置进入目标位置±窗口值时输出位置到达标志
4 P2546是跟随误差窗口,位置设定值-位置实际值大于这个窗口,就会报F7452,可以P2526=0屏蔽该故障
5 这两个参数没有关系,当位置设定值-位置实际值大于P2634时,会输出已到达固定停止点信号
6 正确
老师我举几个例子,您看下。
P2542:假设P2542为1000LU,目标位置为50000LU,当电机到达50000LU后,如果外接施加了一个力让它实际位置转到了51001LU或者48999LU则就报错。
P2544:假设P2544为2000LU,目标位置为20000LU,那么实际位置在18000~22000之间时,则就可以输出到达目标位置。
P2544 和 P2542的区别是:P2544是动态状态下确认目标位置是否到达的,P2542是静态状态下确认当前实际位置是否产生位置偏移的。
还有一个问题就是P2634中的 目标位置 和 设定位置 要怎里理解?目标位置是不是表示一个恒定不动的值,而设定位置在正常情况下是和实际位置一样一直朝目标位置运行的?