回复:我这样的MODBUS轮询方式有啥不好的地方

已锁定

kibu

  • 帖子

    550
  • 精华

    4
  • 被关注

    48

论坛等级:侠圣

注册时间:2015-03-22

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2021-04-23 09:03:05

5楼

轮询这样用问题不大,中间站如果掉站,会增加轮询的时间,所以尽可能把ctrl指令的从站超时时间设置的短一些(前提是每个站都能在超时时间内做出响应)。

具体设置值可能需要实际测试才能确定,我曾经设置过30ms的超时时间,每个站(变频器)的数据量不大,通讯数据正常。中间站掉一个整体轮询时间增加30ms,掉两个站就增加60ms,总共也没10个站,就算10个掉了9个,也就延时270ms。这是理论计算的时间,实际运行可能因其他因素再增加轮询时间。1000ms内大多数应用场合应该都能接受。