1楼

减少“晃电”带来的故障,当然可以了。

但有个前提条件:

你的应用是否允许短时减速。


如果允许,就可以启用“最小电压控制器”。利用减速时,负载的惯性,维持母线电压。

它有不同的几个选项。

动能缓冲这种功能,从MM440 时代就有。


搜索关键词“动能缓冲”