回复:CU250S-2如何选择编码器(求推荐)

已锁定

Jimmy&H

  • 帖子

    146
  • 精华

    0
  • 被关注

    9

论坛等级:侠士

注册时间:2011-09-06

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2021-04-23 10:39:18

11楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2021-04-18 17:10:16的发言 >10楼

G120的编码器默认是差分输入的,但也可以单端输入吧,在系统配置中,选择单端输入选项即可。不过,现在的西家传动产品,编码器信号单端输入在抗干扰抑制噪声方面,表现不好。这个要有思想准备呦。如果你选择单端输入的编码器,真不如不要编码器。采用无编码器的矢量控制。既省钱,省事,可靠性还更高。而且G120计算的转速还是很准的,不比有编码器的差多少。


用无编码器的矢量控制方式,要求5Hz以下的低速,不要考虑调速特性了,从5Hz到50Hz满足恒转矩调速特性,50Hz以上恒功率调速特性,完全没有任何问题。


个见,仅供参考。

以下是引用请关注我在2021-04-06 17:16:48的发言 >7楼: G120现在是否支持...

引用7楼详细内容:

 G120现在是否支持单通道编码器。查了半天的说明书没有看明白

编码器信号这一块肯定是可以的,只是货期问题了。

无编码器的矢量控制方式也是个思路,等产品到货先拿来测试下(第一次用这么高级的变频器)

自己战胜自己
评论