恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-04-23 19:42:43
8楼
其实跟EMC关系不大。上电运行,只在RAM中运行的。即便ROM中什么都没有也一样可以运行。
原始基本参数集是只读、固化的。用户参数是放在EEPROM(从前),可擦写次数有限,比现在的U盘少多了。就是不能长时间保存,寿命到了。
早期MM440都遇到过。(就一台会丢参数。)懒得更换,就是每次上电开机,用PLC把那几个参数下载一次。
6SE70那个可能是运行时间长了,与E2ROM的寿命有关,但是,CUVC(6SE70的EEPROM在CUVC板上)板我给他换新的了,还这样啊。
而那个6RA70,可是新的,才运行了几个月,就那样了。而且,那次处理完以后,再没出问题,现在也运行了十几年了(2007年的事)
请填写推广理由: