今天看到这个问题,让我想起多年前,曾经帮公司同时排除过一起电磁干扰引起的误动作。
事情大致是这样的,一个315-2pn/dp系统中,cpu通过dp方式下挂10多个ET200从站,另外,plc通过以太网方式挂了7~8tp1200HMI设备(这些HMI设备除了自己的IP地址不同外,画面内容基本一致)。
某年的某日,同时电话过来说,有一套冰水几组,循环泵电机(西门子软启动控制)110KW的,老是“无缘无故”的停止。我去现场查看,发现我在上面描述的配置(多地控制)。第一映像考虑是否存在多地误操作问题?虽然屏中对某一些主界面的操作设置的密码,但是,大家应该都知道hmi上的密码,随着使用时间的延长,是应该公开了的秘密,几乎操作员人人都知道。所以,我第一个建议是把HMI上操作的内容,剥离到控制柜上操作,规避多地操作的可能性。几周后同事电话过来了,说硬件基本上安装好了,需要麻烦我编程一下。因为之前我立方案前看过那个控制柜,有富余的I/O点,所以,拿上电脑及必要的工具到同事那里,帮他连接开关、指示灯、按钮到plc,并编辑了控制程序。
总以为万事大吉了。几周后,同事又电话过来说,我改造过的冰水机组,“自动停机”的现象依旧存在。我就不理解了,按说这样把多地可能的误操作已经排除了的,这么可能仍然会出现的。到现场问同事说停机现象只是少了,但是几天或者一天中仍然会有一次或几次。我判断是否是按钮、开关触点的闪断问题,于是,把停止按钮触点用导线短接了。因为这个故障现象是偶然的,也无法等待在现场发现问题,监控也无法捕捉到那个闪断问题的,短接触点后,回自己办公室了。
几天后,同事还是电话中说,冰水机组偶然有停机问题的出现。这时,我想到了可能的干扰问题。因为同事安装的指示灯是采用220V AC的,而我的开关、按钮是24V DC的,于是要求同事改装为24V DC的LED指示灯。几天后同事仍然打我电话说故障依旧。
排除到此,我想可能的原因是干扰了,先简单后复杂是我排障的一贯方法。该组合控制柜大概有V20系列各种规格的变频器20多台,而我新增加的开关、按钮导线正好需要经过这些变频器的出电缆线。我给这些开关、按钮做的接通延时的定时器程序后,把这些开关、按钮的触点均用导线短接(彻底排除触点的闪断),然后回办公室静候信息。几天过去了,没有信息,记得大致一周后,电话又来说这段时间过程中先后又出现了几次。我再次到现场监控,果然,这些定时器有时间延时了。问题点找到解决的办法变的简单了,我根据这些延时(具体时间忘了,大概最长的是20几mS的闪烁延时),在输入信号后面加的大于这些电磁干扰延时的定时器,此,几年使用下来。就没有再听到同事关于冰水机组自己停机的情况了,这个干扰问题应该是排除了的,详细处理过程,我在论坛有帖子发过的。