回复:老师您好:请问S7-1200侧的CB 1241如何设置才能接收到S7-200SMART发过来的数据?

西家讲师

官方工程师

  • 帖子

    3342
  • 精华

    0
  • 被关注

    33

论坛等级:奇侠

注册时间:2018-05-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-04-26 10:03:49

1楼

smart那边就用SM0.1初始化SMB30,SMB94没有用

1200这边直接RCV_P2P接收就好了

你smart那边发8个字符,这边接收长度超过8字节就行

1200硬件组态一般默认接收条件就可以

然后注意一下接线smart3 8分别接CB的T/RB T/RA