以下是引用幸福家庭在2021-04-26 10:52:25的发言 >11楼

一般24V电源断电会有延迟,如果有条件可以再试试220V供电的PLC还会不会记录

我这个200smart就是SR30,供电AC/DC/继电器的,其余2种机型是DC供电的。

3种机型测试下来的感觉,就是放到正常的应用范畴,基本能够记录断开plc供电电源时的开关状态。理由是应该plc自断电开始到无法正常工作需要一个时间段,而这个时间段应该与外部所连接的负载大小有关;与PLC子身电源部分的24V、5V等电压输出端的并联的电解电容器的容量有关联的。

一个plc的扫描(采集)周期时间是多少?一般均在几十mS,个别的大致也在100多mS是一件了不得的大程序了,而plc自断电开始,需要经过2S左右的时间周期(这个应该与plc连接的负载有关)。所以,我认为2个等级的时间周期,应该在实际应用中能够记录断开后的数据。