恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-04-26 13:09:05
14楼
这事情我真这么做过了。
由于急停键断电源,把电源直接给一个中继,然后触点给plc作为急停信号和停电保持用的信号。(200的年代)
一点毛病都没有。
我用另外机型测试,也是可以的。
原理在12楼有描述了。
我调用的是中断,实际上(没有测试,仅仅只是想象一下的),用普通的下降沿触发,也可以有足够 的时间记忆这个动作的。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主