回复:S7-200 SMART CPU ST40, 监控软件上显示数子输出有效,实际物理口没输出,是什么原因

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9213
  • 精华

    158
  • 被关注

    1480

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-04-26 15:08:25

9楼

输出坏点的可能性也是存在的。

刚刚昨天我遇到一台设备,200的扩展模块6ES7222-1HF22-0XA8,Q?.6/Q?.7同时开路。

我单独测试这个模块的输出仍然无输出,判断输出继电器开路故障,找类似的输出继电器更换后正常。

其主要原因还是一起境外设备制造上,对输出(电磁阀)负载没有引起足够的重视引起的,给同事建议将设备的所有输出,都经过外部小型继电器扩展的建议,让同事抓紧落实。