回复:PM240-2外接能量回馈单元是否需要缓启动

已锁定

jingtl

  • 帖子

    32
  • 精华

    2
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2009-05-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-04-27 08:50:41

17楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2021-04-24 10:56:07的发言 >16楼

嘻嘻,我也想用PM250。但是,有两点是实实在在的问题:


第一,他的供货期和价格实在是让人不好接受的。刚开始上市时还行,后来越来越不像话了。似乎看出这款产品不想在中国市场上主推。否则,一点优惠或者优先的政策也没。就是那种爱买不买,爱用不用的那种。反观PM240-2就不同了,各种的销售政策都在告诉你,这是一款中国市场的主流产品。嘻嘻


第二,PM250内置了滤波器,所以,对现场的使用环境要求,真的不太适合中国国情。用着不是很放心的那种。


PM250我原来一直用,现在不用了。原因如上。但PM250真的很爽。如果能够接受它的供货期和价格的话,如果能保证应用环境满足要求的话。这款传动控制系统,真的是帅呆了。

以下是引用北雪雪纷飞在2021-04-24 07:11:23的发言 >13楼:楼主这是改装,你可...

引用13楼详细内容:

楼主这是改装,

你可以选择PM250啊,本身设计的没问题,你增加了回馈增加了电容值,本身的预充电电阻肯定就不够了。

S120的电源模块在样本里面还有一个参数,就是最大带载的电容值,只要不超过这个值即可,

这个厂家的设计也太省事了吧,这个都不设计,,

是这样的。说来说去都是钱惹的货,要不是钱的问题,谁愿意这样折腾啊。