回复:其他可用诊断信息未单独存储

已锁定

我是挡员

  • 帖子

    20
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游侠

注册时间:2019-05-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-04-27 09:12:38

2楼

0、我泱泱大国居然没人回答这样的问题

1、是G120C报错了导致出现了这个问题,不相信你试验,让G120不报故障  这个问题就不会存在

2、你的IP应该没有写入到G120中。:

     试验如下步骤: A.你关闭总电源,B.拔掉PLc网线 C,接着上电,D,去ping g120的IP地址,比如 PING 192.168.1.*,你会发现一直PING不通。 E,插上PLC网线  F,过1分钟开始执行D操作,你会发现PING通了

3、因为PROFINET主要依靠设备名进行通讯的(因此你发现通讯正常),而诊断这样的小问题是通过IP地址进行通讯的


哥一直认为善于利用高层来解决工控问题才是王道,而且还能够提神官场价值与经济价值