回复:冷轧张力辊S120负荷平衡疑问

已锁定

@泥巴

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    114
  • 精华

    2
  • 被关注

    8

论坛等级:侠客

注册时间:2003-11-13

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2021-04-27 14:55:13

17楼

展开查看
以下是引用zgh2292006在2020-12-16 13:18:30的发言 >7楼

谢谢大家回复,现场一共有6个张力辊,3#315KW,4#200KW,运行都正常;就是电机温度高,尤其夏天更严重;1#800KW功率最大,别的张力辊的速度调节器的I分量都是来自1#,现在想将3#、4#的负荷降低,不明白的是减小3#、4#的I分量是否可以降低负荷?

其实按照你的这个说法,你这个辊组其实还是做了负荷平衡的,你没有把运行时的实际转矩截图发过来,所以不知道实际是多少,至于发热的问题,是现在过载以前不过载、不发热吗?可以让3#4#辊作为从辊是可以调节系数从而让出力百分比稍稍降低一些,但是还是要找到症结所在!个人浅见!