第一个问题:控制电压是控制电压(0-10V),工作电压是工作电压(24V),两者没啥关系,220/24V控制变二次侧0V接地,另一端自然就是24V,PLC输出至伺服阀的0-10V或4-20mA和24V工作电压没关系,也不存在烧PLC点的问题。

第二个问题:PLC的M端,是指PLC的工作DC24V电压M端吗?如果是这个,开关电源出来,M端内部实际也是接地的,实际上和变压器二次侧0V端是等电位的,两者图纸和布线上不能混接,但实际是通的。