回复:西门子GSD文件和HSP文件有什么不同?

已锁定

风起云

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    706
  • 精华

    120
  • 被关注

    59

论坛等级:至圣

注册时间:2013-03-26

白金 白金 如何晋级?

发布于 2021-04-27 22:44:21

7楼

 GSD文件(Generic Station Description file)是通用站点描述文件的简称,是不同生产商之间为了互相集成使用所建立的标准通讯接口。当从站模块的生产商与主站PLC生产商不同时,需要在主站组态时安装从站模块的GSD文件。详情百度一下即可,介绍的很多。

硬件支持包→Hardware Support Package→简称 HSP。借助支持包可组态 TIA Portal 安装硬件目录中原本不包含的模块,一般都是针对西门子自己的产品才有对应的HSP。

GSD文件通常是针对第三方设备,同品牌主站也可以用;如果有了HSP则博途直接就可以支持该硬件,可以不用GSD文件了。


V90 PN GSD文件:

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109737269/sinamics-v90%3A-profinet-gsd-file?dti=0&lc=en-WW


V90 HSP 0185,详细用法参考文档。

https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/109780895/109780895_SINAMICS_V90PN_position_control_with_S7-1500_and_HSP_DOC_v13_zh.pdf



驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn

精华帖版主置评:精彩回复。赞!

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由: