回复:西门子GSD文件和HSP文件有什么不同?

已锁定

pkh2006

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    872
  • 精华

    11
  • 被关注

    130

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-08-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2021-04-27 23:04:07

8楼

展开查看
以下是引用hhyx9在2021-04-27 15:05:27的发言 >5楼

V90 PN只能通过组态HSP文件才能够选择5号与105号报文,并激活等时式与DSC功能以实现高动态性能控制。

仅S7-1500/1500T CPU支持组态HSP文件,S7-1200不支持组态HSP文件。

官方的说明

以下是引用洁尘11在2021-04-25 17:05:40的发言 >楼主:V90 PN版伺服驱动...

引用楼主详细内容:

V90 PN版伺服驱动器在用博图软件进行组态时,有要求安装GSD文件和HSP文件,这两个有什么区别?什么时候需要安装GSD,什么时候需要安装HSP?我用博图V15,没有安装GSD文件,在其他现场设备中就显示V90 PN。是不是V15不需要安装GSD文件?

这个精华帖说的还是有问题的。

1200不能和V90  HSP连接那是老黄历了,到目前已经出来快一年半的V16就已经支持了,如下图。


要说是官方的说明,那也只能是之前的说明没有更新而已。


个人理解,HSP是西门子TIA Portal 或者Step7 的补充硬件,也就是说这个版本的HSP,到下个版本可能就集成了,有可能是硬件出的时候,TIA Portal 或者Step7 已经刚更新了,没有赶上这波而已,只能以一个补丁出现。


大多数情况HSP都是比GSD的功能更全的,因为GSD是通用文件,只要支持PN或者DP的平台理论上都可以支持,而HSP是专供的,西门子专供匹配自家CPU的比通用的支持功能多,这个很容易理解。这就是为什么有些模块只有HSP或者软件集成而没有GSD,比如ET200MP的安全模块,就没有GSD版本,只能在TIA Portal使用(当然这话也许说的有点早,也许哪天就有了)。


还有一种就是GSD比HSP功能还多的,有些是必然,比如共享设备,这肯定是GSD来做。还有些可能是开始没设计全?比如像S120的中央测量输入,V16之前只能通过组态GSD使用,V16开始HSP就可以了。


当然V90肯定是最奇葩的,从V14以来一直都是以这种补充硬件出现的,没有例外,这个也是不可理解。