小公司做的电控柜就是这样的,这就是国情。对于现场电工只能是熟能生巧了。
其实缺相保护,最好是检测电流,检测电压存在一个问题就是如果系统使用三相电机设备,在开机过程中出现缺相时,会从电机端返回一个电压回来,导致不能正确检测出缺相故障。我以前碰到过就是空压机,开机后缺相,最终空压机停机是电机缺相过载,而不是标配的缺相也相序控制继电器工作。很多设备配置的电压型缺相与相序控制继电器,对于设备没有启动前是可以检测出缺相的。而设备运行后可能就不能检测出。