应该是针对输出结果的不确定不完备的逻辑导致的:如果两个IF条件任意一个不满足,那这时你想让Output输出什么结果呢:

1:主贴的处理是不扫描以及不赋任何值 。 

2:Output参数不论是布尔类型还是浮点型或其它类型在扫描完毕准备出FC/FB时它应该是一个确定的结果为好,比如任意一个条件不满足时可以把它赋成false或者赋值成true也是可以的,如果Output接口参数是浮点类型,可以把它赋值成任意一个符合规范的浮点型的常量或变量。 

3:对于Output型接口参数运行完毕后得不到确切的结果可能没问题也可能有问题,严格讲是不允许的。