你这个问题应该出现在勾选了"PN接口的参数由上位IO控制器进行分配”,因为你这个PLC本身是其他设备的控制器,那么参数就不能再更改,否则会引起其他组态的设备不能正常使用。如果勾选了这个选项意味着这个PLC的参数可以被它的控制器进行组态,所以系统进行了报错,编译系统报错信息里其实已经提示了。