只要能够保证通讯可靠,切换波特率完全是可接受的。

当波特率对于某个站点是非法的,线上传输信息对于该站点相当于是干扰,如果证这个站点不误解,考验的是这个通讯对于错误的校验强度。

以Modbus-RTU为例,CRC16的侦错能力,在波特率相同的情况下,我印象中是很高的(求学时见过某本书上有),但是百度上查了一下,居然没有人理论研究。

加上站点地址、功能码、数据地址、数据长度、帧长度等一起校验,几乎不会有错误响应的可能。