我和你的理解还是有偏差。变频器的ON/OFF1控制的不是输入的那个AC,控制的是输出的AC(逆变器),整流器不用控制字控制,用直流母线预充电信号控制输入接触器或者电子开关。而输入AC的那个整流器,完全是不可控的,即便是可控硅的也是不可控的,导通角是全开的。


正因如此,整流器部分是不受控制字控制的,它只受输入电源的接触器开关控制。所以,你不管怎么操作ON/OFF1,直流母线始终带电,除非你把ON/OFF1与输入接触器连锁。而那样的用法,比较另类了。