quote:以下是引用lbin_girl在2005-09-11 22:34:45的发言:
1。在离线下载过程中下载了不能修改原始设置的P918地址3,P060为7,而程序中为P918地址11
2。在另一次下载过程中出现“OF 871VALUES,875 WRITTEN AND 4 REJECTED”对话框导致程序不能正常下载,不知如何处理
你的第一句话是什么意思?
看参数你应该是6SE70/71系列的变频器
1 如果你是用串口连接变频器与pc,那么你可以直接打开drivemonitor,地址0(变频器默认0),就可以在线下载参数了
2 如果你是用DP通讯来建立连接,那么你就需要先在变频器设置P918,然后在 STEP7下插入drive,这时需要输入的地址就是你在918设置的值。
至于你所说的下载参数无法完成可能是以下几点原因:
1 在连接设置窗口你所选择的目标传动装置的软件版本与实际不符
2 你所保存的.dnl文件在创建时的软件版本与当前目标版本不符
3 使用了USB转串口设备(我以前就遇到过,只能将变频器的参数上载到电脑 下载时就出现部分参数下不进去