以下是引用莘莘学子在2021-04-29 20:01:16的发言 >6楼

楼上几位都没有回答到关键的问题,哎!

AC的变压器哪里分正和负?除非你做变压器中间抽头出来的,那就是N线,其他都是扯淡。

AC220/24V控制变压器中心抽头做中性线?

实际接线就是二次侧一端接地(实际也是整个电柜各电压的参考地),另一端做控制电压使用。

楼主的问题其实就是担心不同电压混接在一起是否会产生设备损坏,根本不是什么AC正负的问题,这点常识相应论坛上每位都具备。

上面说过了将系统上各不同电压做好等电位联结,参考地一致,另一端的控制电压根据各部件说明书接就行了,没有什么深奥的东西,你要是全部是“浮地”,还要硬往一处接,那就没话说了。