回复:S7-1500 如何用 SFC14,SFC15 功能块 做远程I/O 数据一致性?

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23259
  • 精华

    882
  • 被关注

    1260

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-05-01 11:20:00

3楼

展开查看
以下是引用miy_GreenPower在2021-04-30 15:25:22的发言 >2楼

谢谢,我离线软件是可以这么写的,但是实际硬件测试 还没有做,不知效果如何!

以下是引用yming在2021-04-29 17:00:44的发言 >1楼:应该是可以的。(尽...

引用1楼详细内容:

应该是可以的。(尽管我没有这样使用的要求)

1200作为1500的 i-Drive智能IO站。

在传输区定义交换 双方的 I  Q范围。

用 DPRD_DAT去读。



PN/IO定义了传输区后,这个控制器和IO的PN/IO通讯交换是底层自动运行。

我感觉,仅仅控制器这边使用一致性读并不能保证该(IO设备)数据是同一时刻的。

可能需要在智能IO那边也要使用DPWT_DTA (一致性)去写。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有10841条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。