3楼

楼主不是要“探讨”问题吗?怎么不见再来发表意见了?


抱闸不打开启动电机,首当其冲的是堵转呀,所以,报F7900,保护停机。没毛病。假如你是两个接触器分别给抱闸和变频器供电,而且两个接触器的触点螺丝都没拧紧的话,那就会在先解决完抱闸不打开的问题后,启动电机带载,即会报直流母线电压低故障了,你再去检查进线电压。这是顺理成章的事情,不会想不明白吧?


这是谁呀?这么粗心大意?在运行系统之前,难道就不检查一下吗?

我是你的朋友