12楼

到了9楼,楼主问题的描述基本看懂了。这叫传说中的“晃电”现象吗?


第一,楼主的问题系统,如果系统不上电,进线电压也会有这样的毫秒级波动和晃电现象吗?如果有,就是系统的供电电网不干净所致;


反之,如果系统上电运行才会出现这样的进线电压波动,那就是问题系统工作对网侧反作用所致。


另外,检查一下问题系统直流母线电压的状态,是纯直流吗?


应该先确定问题的方向,再说解决方案。网侧不干净,谐波大,是最讨厌的,不好解决的。

我是你的朋友