发布于 2021-05-02 20:19:08
8楼
从PLC顺序扫描的程序执行的特点考虑,程序段2和程序段3位置应该互换,这样tag3触发时M76就能在一个扫描周期内所有触点都能触发逻辑,不然如现在的话就需要tag3触发的第二个扫描周期才能触发程序段2,熟悉plc编程的认为这样程序不够优化,也容易产生非正常逻辑,除非需要这种特殊逻辑,就如梯形图编程单按钮启停程序时可以利用这种顺序扫描特点编程。但是不管位逻辑怎样编程,也不应该出现随机功能,没有继电器控制系统所谓的触点竞争现象,机床出现你说的那种现象应该不全和plc有关,个人愚见