回复:S7-1500 如何用 SFC14,SFC15 功能块 做远程I/O 数据一致性?

已锁定

miy_GreenPower

  • 帖子

    284
  • 精华

    0
  • 被关注

    8

论坛等级:侠客

注册时间:2011-01-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-05-02 21:04:53

4楼

展开查看
以下是引用yming在2021-05-01 11:20:00的发言 >3楼

PN/IO定义了传输区后,这个控制器和IO的PN/IO通讯交换是底层自动运行。

我感觉,仅仅控制器这边使用一致性读并不能保证该(IO设备)数据是同一时刻的。

可能需要在智能IO那边也要使用DPWT_DTA (一致性)去写。


以下是引用miy_GreenPower在2021-04-30 15:25:22的发言 >2楼:谢谢,我离线软件是...

引用2楼详细内容:

谢谢,我离线软件是可以这么写的,但是实际硬件测试 还没有做,不知效果如何!

以下是引用yming在2021-04-29 17:00:44的发言 >1楼:应该是可以的。(尽...

引用1楼详细内容:

应该是可以的。(尽管我没有这样使用的要求)

1200作为1500的 i-Drive智能IO站。

在传输区定义交换 双方的 I  Q范围。

用 DPRD_DAT去读。



同意的的看法,我怀疑既是I-Device 智能设备这一侧也写  SFC14/15 也未必能达到理想效果,后续项目中我会测试的。