。。。。。哥,我错了,我会努力改正的。多谢指教
要是就低成本设计,也得仔细看看手册的。
G120C就是低端的通用驱动器,它的本体的DIO/A IO采样刷新时间都是低的。分体式的CU240B/E-2还能2mS;而G120C则是4mS。对于控制来说,仅抖动误差就是4mS。两边又不是时钟同步,即便用模拟量传递也不好。
1200和1500的差别就是1200全系列它的发送时钟一律1mS;而1500(除了软PLC)可以250微秒。而1200又没有同步功能的OBs。
发送时钟1毫秒?,问题是IO的刷新是报文来去的结果,所以实际IO的刷新至少2毫秒;如果IO设备多,它会交叉分配,有的就扩大到4毫秒、6毫秒了。
如果指定:就是要1200来做。那么就要用单独一台来处理负荷分配,把循环周期控制在2-4毫秒之内。
实际上就是要程序短小精悍;速度快。所以就用1211(就那么一点儿工作存储器)。
使用的变量就是M区(去看手册),不要去管什么“标准化”。这里的目的、目标不同。
不要使用浮点计算(越少越好)(去看手册)。驱动底层从来不用浮点计算。
在线监控主循环在2-4毫秒。它就是RT级别的。对于这些异步电机的机械大惯量(大惯量就表示它变化较慢。)应该足够了。
既然是单独一台1211(接受主设定控制 )处理,那么费用有所增加。要综合比较。
精华帖版主置评:讲的真好。通俗易懂。明事理。大拇指赞!kdrjl