以下是引用名为花生之小白在2021-05-03 09:02:03的发言 >24楼

。。。。。哥,我错了,我会努力改正的。多谢指教

以下是引用Zane在2021-05-02 23:01:29的发言 >23楼:什么叫无知者无畏,...

引用23楼详细内容:

什么叫无知者无畏,有啥好反省的,彻头彻尾的错误

以下是引用名为花生之小白在2021-04-30 11:27:24的发言 >21楼:确实也是,我刚做了...

引用21楼详细内容:

确实也是,我刚做了一个项目,就认为G120C做同步不太理想,而且我还要做数据定位,机构跟楼主相似,不是说怎么让它同步快速响应,这个确实像买了低配想要高配的感觉,方案就不太好,所以后面的设备我采用SEW61B做主从轴驱动内部设置,配件还没买回来,就算你使用V90采用报文采集力矩,延时性真的很大,不理想。顺便说下,前个项目我用了354报文,只是同时PN输出正转,距离差我使用了两边激光测距,不同步扭了差值大会让设备停下来,当然这种方式也太随意了。正在反省中。

要是就低成本设计,也得仔细看看手册的。

G120C就是低端的通用驱动器,它的本体的DIO/A IO采样刷新时间都是低的。分体式的CU240B/E-2还能2mS;而G120C则是4mS。对于控制来说,仅抖动误差就是4mS。两边又不是时钟同步,即便用模拟量传递也不好。


1200和1500的差别就是1200全系列它的发送时钟一律1mS;而1500(除了软PLC)可以250微秒。而1200又没有同步功能的OBs。

发送时钟1毫秒?,问题是IO的刷新是报文来去的结果,所以实际IO的刷新至少2毫秒;如果IO设备多,它会交叉分配,有的就扩大到4毫秒、6毫秒了。

如果指定:就是要1200来做。那么就要用单独一台来处理负荷分配,把循环周期控制在2-4毫秒之内。

实际上就是要程序短小精悍;速度快。所以就用1211(就那么一点儿工作存储器)。

使用的变量就是M区(去看手册),不要去管什么“标准化”。这里的目的、目标不同。

不要使用浮点计算(越少越好)(去看手册)。驱动底层从来不用浮点计算。

在线监控主循环在2-4毫秒。它就是RT级别的。对于这些异步电机的机械大惯量(大惯量就表示它变化较慢。)应该足够了。

既然是单独一台1211(接受主设定控制 )处理,那么费用有所增加。要综合比较。